回流焊JTR施耐德变频器端子启动参数设置作业指导书(运输改为模拟量)20170216

回流焊JTR施耐德变频器端子启动参数设置作业指导书(运输改为模拟量)20170216

序号设置项目设置路径及设置值备注
1TCT(变频器启动方式)Rdy→CONF→FULL→I-O→TCT→LEL0/1电平方式启动        手动Rdy-full-ctl-fr1-aiui
2R1(变频器继电器输出分配)Rdy→CONF→FULL→I-O→R1→FTAR1分配为变频器达到频率最小值
3FTD(电机频率最小值)Rdy→CONF→FULL→I-O→FTD→2(运输设为0.5)R1分配为FTA时的最小值           1:运输设为0.5   2:风机设为2
4OPL(变频器缺相保护)Rdy→CONF→FULL→FLT→DPL→YES
5FR1(给定通道)Rdy→CONF→FULL→CTL→FR1→NDB/AII1: 运输设定为AI1               2: 风机设定为AI1      
6CHCF(通道配置)Rdy→CONF→FULL→CTL→CHCF→SIN/SEP1: 运输不用设置                2: 风机设定为SEP      运输默认sep手动
7CD1(通道配置)Rdy→CONF→FULL→CTL→CD1→TER1: 运输不用设置               2: 风机设TER      
8PS2(变频器速度段)Rdy→CONF→FULL→FUN→PS5→PS2→L1H/NO1: 运输不用设置                2: 风机设定为L1H      
9ADD(变频器站地址)Rdy→CONF→FULL→CON→ADD→变频器站地址1: 12(上风机)                 2: 13(下风机)                  3: 14(冷却风机)              4: 11(单轨单速或者双轨双速前轨                          5: 10(双轨双速后轨)
10TBR(变频器通讯波特率)Rdy→CONF→FULL→CON→TBR→19.2运输不设
11TFO(变频器通讯格式)Rdy→CONF→FULL→CON→TFO→8N1运输不设
12ITH(变频器额定电流)Rdy→CONF→FULL→FLT→THT→ITH→选择需要的额定电流上风机:6.0A(6,8温区),8.0A(10,12温区)                            下风机:6.0A(6,8温区),8.0A(10,12温区)                            冷  却:6.0A                             运  输:1.2A
13SLL(MODBUS通讯报警)Rdy→CONF→FULL→FLT→SLL→NO运输不设
14TOL(过载延时)Rdy→CONF→FULL→I-O→TOL→30
15LOC(过载阀值)Rdy→CONF→FULL→I-O→LOC→120
16ALLT(AI1类型)Rdy→CONF→FULL→I-O→ALL→ALLT→10U模拟量,风机不用设置,运输必须设置
17FCS(恢复出厂设置)Rdy→CONF→FCSI→INI当出现变频器故障时才设定此参数