回流焊JTR施耐德变频器端子启动参数设置作业指导书(运输改为模拟量)20170216
回流焊JTR施耐德变频器端子启动参数设置作业指导书(运输改为模拟量)20170216
| 序号 | 设置项目 | 设置路径及设置值 | 备注 | |||||||
| 1 | TCT(变频器启动方式) | Rdy→CONF→FULL→I-O→TCT→LEL | 0/1电平方式启动 | 手动Rdy-full-ctl-fr1-aiui | ||||||
| 2 | R1(变频器继电器输出分配) | Rdy→CONF→FULL→I-O→R1→FTA | R1分配为变频器达到频率最小值 | |||||||
| 3 | FTD(电机频率最小值) | Rdy→CONF→FULL→I-O→FTD→2(运输设为0.5) | R1分配为FTA时的最小值 1:运输设为0.5 2:风机设为2 | |||||||
| 4 | OPL(变频器缺相保护) | Rdy→CONF→FULL→FLT→DPL→YES | ||||||||
| 5 | FR1(给定通道) | Rdy→CONF→FULL→CTL→FR1→NDB/AII | 1: 运输设定为AI1 2: 风机设定为AI1 | |||||||
| 6 | CHCF(通道配置) | Rdy→CONF→FULL→CTL→CHCF→SIN/SEP | 1: 运输不用设置 2: 风机设定为SEP | 运输默认sep手动 | ||||||
| 7 | CD1(通道配置) | Rdy→CONF→FULL→CTL→CD1→TER | 1: 运输不用设置 2: 风机设TER | |||||||
| 8 | PS2(变频器速度段) | Rdy→CONF→FULL→FUN→PS5→PS2→L1H/NO | 1: 运输不用设置 2: 风机设定为L1H | |||||||
| 9 | ADD(变频器站地址) | Rdy→CONF→FULL→CON→ADD→变频器站地址 | 1: 12(上风机) 2: 13(下风机) 3: 14(冷却风机) 4: 11(单轨单速或者双轨双速前轨 5: 10(双轨双速后轨) | |||||||
| 10 | TBR(变频器通讯波特率) | Rdy→CONF→FULL→CON→TBR→19.2 | 运输不设 | |||||||
| 11 | TFO(变频器通讯格式) | Rdy→CONF→FULL→CON→TFO→8N1 | 运输不设 | |||||||
| 12 | ITH(变频器额定电流) | Rdy→CONF→FULL→FLT→THT→ITH→选择需要的额定电流 | 上风机:6.0A(6,8温区),8.0A(10,12温区) 下风机:6.0A(6,8温区),8.0A(10,12温区) 冷 却:6.0A 运 输:1.2A | |||||||
| 13 | SLL(MODBUS通讯报警) | Rdy→CONF→FULL→FLT→SLL→NO | 运输不设 | |||||||
| 14 | TOL(过载延时) | Rdy→CONF→FULL→I-O→TOL→30 | ||||||||
| 15 | LOC(过载阀值) | Rdy→CONF→FULL→I-O→LOC→120 | ||||||||
| 16 | ALLT(AI1类型) | Rdy→CONF→FULL→I-O→ALL→ALLT→10U | 模拟量,风机不用设置,运输必须设置 | |||||||
| 17 | FCS(恢复出厂设置) | Rdy→CONF→FCSI→INI | 当出现变频器故障时才设定此参数 | |||||||


暂无评论,快来发表第一条评论吧~